    вообще то в кабеле не хватает еще одного проводочка. Должен быть общий провод от 5 вывода DB9 к 3 выводу RJ45. На счет правильности остальных двух линий точно подтвердить не могу, возможно придется подключить наоборот.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.05.2016
    Адрес
    РБ, Гомель
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.
    Да, Вы совершенно правы на счет 5 вывода - GND. Сейчас подключено по трехпроводной линии, все работает отлично. Вчера с третьим проводом связь пропадала (появлялась ошибка 81)
    На данный момент я сам перепаял все провода (до этого мне дали готовые, которые я прозвонил, что бы убедится в правильности коммутации) и все заработало. В чем именно была - я не представляю.
    -----
    Тема закрыта)

Похожие темы

  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  3. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  4. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 11:38
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •