Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
Кирилл не советую ставит перепад по двум точкам для насоса. Данфос делает такие перепадники но они не очень хорошо работают если есть изменение температуры тепло/холода носителя. Проще поставить мембранный бак. И еще будешь делать подпитку делай ее с лимитом времени.
Работать должно примерно так.
Сработал датчик низкое давление включилась подпитка. Если через Н минут или секунд давление не достигло уставки то остановка подпитки, насоса, установки и выдача аварии ПРОТЕЧКА В СИСТЕМЕ. Лучше прогуляться в хладолцентр и проверить чем перекачать гликоль или воду на пол и залить этаж.
Так Что ставь реле протока ( контролируем что насос работает ). Или простой датчик давления и контролируй нужное тебе давление.
Спасибо, но это не для насоса схема будет