    Выгорают дорожки на плате... Иногда на выходе из реле, иногда общая дорожка.

    Первый вариант нагрузки: контактор ТДМ + промежуточное реле.
    Второй вариант нагрузки: Два соленоида, потребление по 1А.

    В чём может быть причина?
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,266

    По умолчанию

    Большие пусковые токи 5-7 раз большие чем номинальные .
    Индуктивная нагрузка - подключение только через промежуточное реле с контактами 10А и более
    или однофазные пускатели контакты 25А .