Кирилл не советую ставит перепад по двум точкам для насоса. Данфос делает такие перепадники но они не очень хорошо работают если есть изменение температуры тепло/холода носителя. Проще поставить мембранный бак. И еще будешь делать подпитку делай ее с лимитом времени.
Работать должно примерно так.
Сработал датчик низкое давление включилась подпитка. Если через Н минут или секунд давление не достигло уставки то остановка подпитки, насоса, установки и выдача аварии ПРОТЕЧКА В СИСТЕМЕ. Лучше прогуляться в хладолцентр и проверить чем перекачать гликоль или воду на пол и залить этаж.
Так Что ставь реле протока ( контролируем что насос работает ). Или простой датчик давления и контролируй нужное тебе давление.