  1. #28
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Проверьте параметр "период отсутствия данных" во вкладке "общие данные" управления прибором.
    Попробуйте увеличить этот параметр. по умолчанию он стоит 300 секунд.
    Также этот параметр должен быть больше всех трех периодов опроса.
    Почему всех трех, если только >минимального? Screenshot_49.jpgСтояло 300с. Сделал 600с. В какой-то теме писали, что задержка работает, как на событие, так и на его окончание. Как же получается 1с между началом и окончанием?
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 23.05.2019 в 14:53.