Тема: Как отключить моргание СМИ2?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2

    По умолчанию

    Это легко предсказуемо если отправлять в СМИ2 "по изменению" и иметь тайм-аут реакции на потерю связи (заводской 600с). Или тайм-аут в "0" и этого значка о потере связи не будет, или усложняйте управление посылками периодическими флажками инициализации связи с периодом меньше заданного тайм-аута. А если оптимизация трафика в сети не нужна достаточно просто убрать "по изменению".
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 21.05.2019 в 12:07.