Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
Доброго времени

Подскажите, кто знает.
Требуется за интервал 5 сек получить изменение некоего регистра от 0 до 100, пусть даже с пропусками, не подряд.
Стандартный блинк плюс счетчик за ним разогнать не удалось, максимум до 30 нащелкивает.
Цель - получить виртуальную шкалу положения линейного привода от концевика до концевика.
Получилось, но как писал выше - мало крайнее значение, надо 100 а максимум 30 получается.
Давайте посчитаем - 100имп за 5сек = 20имп\сек=20гц это элементарно для ПР . Ставим в блинке 25мс импульс и 25мс пауза , заводим на счетчик и счиаем ...без пропусков... Вы в симуляторе разгоняли или в железе ?