Показано с 1 по 10 из 922

Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Доброго времени

    Подскажите, кто знает.
    Требуется за интервал 5 сек получить изменение некоего регистра от 0 до 100, пусть даже с пропусками, не подряд.
    Стандартный блинк плюс счетчик за ним разогнать не удалось, максимум до 30 нащелкивает.
    Цель - получить виртуальную шкалу положения линейного привода от концевика до концевика.
    Получилось, но как писал выше - мало крайнее значение, надо 100 а максимум 30 получается.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени

    Подскажите, кто знает.
    Требуется за интервал 5 сек получить изменение некоего регистра от 0 до 100, пусть даже с пропусками, не подряд.
    Стандартный блинк плюс счетчик за ним разогнать не удалось, максимум до 30 нащелкивает.
    Цель - получить виртуальную шкалу положения линейного привода от концевика до концевика.
    Получилось, но как писал выше - мало крайнее значение, надо 100 а максимум 30 получается.
    А чем чуть ранее рассматриваемый в этой теме макрос не подходит в посте 488:
    https://www.owen.ru/forum/showthread...=12691&page=49
    Преобразует один диапазон в другой!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени

    Подскажите, кто знает.
    Требуется за интервал 5 сек получить изменение некоего регистра от 0 до 100, пусть даже с пропусками, не подряд.
    Стандартный блинк плюс счетчик за ним разогнать не удалось, максимум до 30 нащелкивает.
    Цель - получить виртуальную шкалу положения линейного привода от концевика до концевика.
    Получилось, но как писал выше - мало крайнее значение, надо 100 а максимум 30 получается.
    Давайте посчитаем - 100имп за 5сек = 20имп\сек=20гц это элементарно для ПР . Ставим в блинке 25мс импульс и 25мс пауза , заводим на счетчик и счиаем ...без пропусков... Вы в симуляторе разгоняли или в железе ?
    электронщик до мозга костей и не только

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •