    Здравствуйте, Вам необходима SCADA-SSPI-хххх, где хххх - объем лицензии по количеству сигналов

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Popov Boris Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Вам необходима SCADA-SSPI-хххх, где хххх - объем лицензии по количеству сигналов
    Благодарю за ответ! Именно SSPI нужна? а SCADA OPM или SCADA BASE не подойдут?
    Последний раз редактировалось Orleon; 21.05.2019 в 05:39.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    Регистрация
    28.05.2014
    Адрес
    МОСКВА
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    У Вас по заданию, на ПО должен быть реализован ПУ(пункт управления) с работой протоколу МЭК 60870-5-104. На каких ПЛК будут организованы КП(контролируемые пункты) неизвестно. Поэтому предложено выбрать редакцию SSPI. Редакция Телемеханики SCADA-BASE поддерживает режим работы ПУ МЭК 60870/104 только при использовании в качестве КП контроллеров ПЛК110-ТЛ или ПЛК323-ТЛ. OPM - для этих задач вообще не пригоден.