Здравствуйте! Возник такой вопрос, можно ли подключить ЭЛМЕТРО-МВВ в Master Scada, или как это лучше реализовать?
Здравствуйте! Возник такой вопрос, можно ли подключить ЭЛМЕТРО-МВВ в Master Scada, или как это лучше реализовать?
Согласно описанию у него есть поддержка протокола Modbus - значит используя Modbus Univesal MasterOPC
Спасибо.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как корректно завершить MS3 ? что бы все архивы записались корректно
Есть ИБП со своим ПО который завершает windows
Команда Shutdown корректно завершает процесс скады (флаги останова в архив пишутся).
Так что ничего не нужно дополнительно делать
Спасибо.
Спасибо,
А еще не подскажите, есть ли простой способ реализовать: Аннотация 2019-05-08 153444.png
На входе два значения, на выходе получаем результат в зависимости от координат ?
А что это за таблица? В редакторе отчетов?
Спасибо.
Так а что нужно? Из скады обратится к Excel файлу и взять данные какой то ячейки?
Спасибо.
Да все получилось. Помогите пожалуйста еще в одном вопросе
на рисунке отобразил схему взаимодействия компьютера с несколькими приборами, компьютер подключен к радиомодему, com порт использую один, как можно организовать работу в таком режиме? с теплосчетчика ТСРВ-027 фирмы взлет необходимо получать мгновенный расход и суточный архив, так же температуру и давление, а вот с модуля ввода/вывода просто состояние работы насосов.
возможности прокинуть еще одну линию rs-485 нет. что-то можете предложить?
Схема.JPG
Мы вам ответили по почте