Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
Добрый день. ТТР действительно не причём. Скорее всего у Вас сбились настройки ПИД регулятора.
Проверьте, установлен ли у Вас режим ПИД. Установите уставку примерно 70-80% от той температуры, что Вы обычно устанавливаете и запустите автонастройку.
Если автонастройка пройдёт нормально, то установятся нужные коэффициенты ПИД. Потом можно вручную чуть подправить их.
Насколько понял у Вас вот такое https://www.prst.ru/docs/autonics/in...str-ru-TC4.pdf тут всё расписано.

А коэффициенты по умолчанию обычно и дают такой вот разбег как у Вас.
С уважением.
Спасибо большое, автонастройка помогла