для решения задачи управления мощностью греющего кабеля вариант применения температурного контроллера +ттр вполне целесообразен.

если у вас цель -регулирование температуры -то предложенный вами вариант трм210+ттр подойдет.

если у вас первоочередная цель не плавное увеличение температуры а именно ограничение потребляемой нагревателем мощности из сети, то указанный выше вариант не подойдет, поскольку изначально ттр предназначены для решения задачи регулирования именно мощности нагрева нагревателя методом шим. а следовательно при каждом имульсе включения ттр будет проходить "пусковой" ток нагревателя. в данном случае вам необходимо использовать иной вариант, например прибор трм251(либо трм151) + бкст (либо буст) +симисторы. регулятор должен иметь возможность программного ограничения нарастания мощности для вашей задачи -потому трм210 не подойдет.

P.s. планируется выпуск ттр со входом 4...20ма либо 0..10в (какие в первую очередь пока немогу сказать), но когда они появяться в продаже вашу задачу можно будет решить гораздо проче: трм251 (трм151) с аналоговым выходом + ттр с аналоговым входом.