Добрый день.
Тогда ставите в параметрах ближайший по характеристикам термометр сопротивления, например Pt100. И пр помощи коэффициентов подгоняете
С помощью коэффициента прибавки добавляете сразу 20 градусов, потом подбираете коэффициент наклона.
Можно этот коэффициент рассчитать теоретически, сравнив температурные графики обоих термометров, можно подобрать практически, сравнив с эталонным термометром.
Насколько понял, большая точность Вам не нужна.
Колхоз конечно, но работать будет.
С уважением.