  1. #91
    Пользователь
    Регистрация
    24.12.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Ильнур, спасибо, заработало! Это я что-то в дебри полез.

  2. #92
    Пользователь
    Регистрация
    24.12.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Еще вопросик. Среди библиотек для Codesys 2.3 была библиотека PID_Regulators.lib с хорошим описанием ПИД-регуляторов. Попытался найти её же, но для СПК110 и Codesys 3.5 и не нашел. Помогите разобраться.

  3. #93

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DENth Посмотреть сообщение
    Еще вопросик. Среди библиотек для Codesys 2.3 была библиотека PID_Regulators.lib с хорошим описанием ПИД-регуляторов. Попытался найти её же, но для СПК110 и Codesys 3.5 и не нашел. Помогите разобраться.
    Пока такой библиотеки не существует. Ее разработка запланирована.
    В данный момент доступны ПИД-регуляторы из библиотек Util и Oscat.

  4. #94

    По умолчанию

    Добрый вечер.
    Когда будут шаблоны модулей Mx210?
    Спасибо.

  5. #95

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sijey Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Когда будут шаблоны модулей Mx210?
    Спасибо.
    Добрый день.
    Сейчас шаблоны проходят тестирование.
    Рассчитываем на релиз во второй половине апреля.

  6. #96
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2017
    Адрес
    Симферополь
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Здравствуйте, у меня вопрос - Ethernet порт пингуется?
    Ситуация такая: в связке [СПК]->[сетевой коммутатор]<-[ операторская панель ]<-[ ПК ]
    панель через сеть видится(командой ping), регистры пишутся и читаются. СПК не может
    установить связь с панелью ни как, при этом и сам СПК не пингуется, web-визуализация
    тоже не работает. И каждый раз, когда в процессе отладки программы соединяюсь с СПК
    он автоматом создаёт загрузочное приложение. Почему так ?
    2019-04-20_22-33-24.png

  7. #97

    По умолчанию

    Добрый день.
    Какие сетевые настройки у СПК для Ethernet и USB?
    На скриншоте видно, что вы задаете Unit ID = 188 (как последний октет IP-адреса панели) - вы уверены, что он у нее именно такой?
    Я бы предположил, что надо выставить либо 255, либо 1.

  8. #98
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2017
    Адрес
    Симферополь
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Вы правы, id панели 1, с ним я сейчас попробовал и поймав какой-момент
    один раз считались из панели данные, но на этом всё.
    Настройки панели по USB стандартные, по умолчанию 10.0.6.10/255.255.0.0...
    Настройки по Ethernet 192.168.1.107/255.255.0.0 /192.168.1.1, т.е сети разные,
    и пересекаться не должны. И чего оно всегда создаёт загрузочное приложение ?

  9. #99

    По умолчанию

    В окне загрузке проекта внизу галочка Update Boot Application. По умолчанию она обычно установлена.

    По Ethernet к СПК удается из CODESYS подключиться?

  10. #100
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2017
    Адрес
    Симферополь
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Утром дал питание и о чудо - пошел опрос данных, но не долго.
    Команда ping то же работала, буквально в течении пары минут, а потом опять
    связь пропала совсем, будто что-то нагрелось.....
    По Ethernet к СПК не удается из CODESYS подключиться, совсем. Через USB
    проблем не возникает.

Страница 10 из 51 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 743
    Последнее сообщение: 18.08.2026, 19:41
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •