Такой адрес:
Снимок.PNG
Почему в приборе отсутствует трансформатор гальванической развязки Ethernet???
Сэкономили?
Такой адрес:
Снимок.PNG
Почему в приборе отсутствует трансформатор гальванической развязки Ethernet???
Сэкономили?
Последний раз редактировалось Login0; 16.04.2019 в 07:28.
а Вы своему компу попробуйте сменить адрес на тот что имеет ПЕ и попытайтесь выйти в инет, получиться?
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
а почему шлюз должен работать, сперва приведите в соответствие с параметрами сети.
я вижу только то что текущий адрес не соответствует подсети, значит делаю вывод что DHCP не работает, поэтому подключен он или нет уже не важноИ если вы не заметили, DHCP включено!
Последний раз редактировалось capzap; 16.04.2019 в 10:09.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Так, коллеги. Оставили панику.
1) Кто Вам сказал что нету трансформаторов гальванической развязки? Вы пришли к этому выводу, только потому что не видите их? Гальваническая развязка по порту Ethernet составляет 1100В (учитывая что ГОСТу достаточно 500В). Токовые трансформаторы встроены в разъём RJ-45.
2) Про режимы индикации на разъёме - да мы знаем что они "не такие как у других". Однако это позволяет во-первых - индицировать то, что PHY уровень запустился - горит оранжевый индикатор в режиме 100МБит, во вторых - индицировать линк с другим устрйоством.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210