Цитата Сообщение от aleksei Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Подскажите можно ли подключить трм32 на два контура отопления, чтобы температура обр. воды контролировалась в обоих контурах? Если нет, то чем можно заменить этот контроллер.
Так уже делали. Ставите два трм32, датчики обраток ставите на выход сетевой воды из теплообменников, если нужно незавышать т2, или на обратки контуров отопления если нужно незаморозить дом. Единственное неудобство надо тащить два датчика уличной температуры. А так всё второй год работает.