Показано с 1 по 10 из 43

Тема: Предельная возможность СПК1хх опрашивать большое количество датчиков по Modbus RS485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,092

    По умолчанию

    ВикторВ кто вам сказал такую чушь, что преобразователи Modbus TCP - Modbus RTU заточены под 232 ?
    ПЛК заточен работать с Modbus TCP по сетевому порту так же, как с Modbus RTU по 485-му.

    Глянул сейчас у одной не такой именитой фирмы, только 1-на портовый шлюз есть в продукции. Цена мне обошлась на Ali в 2700 рубликов.
    Если брать в России, ну где-то рубля 1,5 придется добавить. Точно не скажу, надо узнавать. поболе, посмотрел - 5250 просят.
    На Али нынче 3,5 рубля + чуть-чуть доставка, так что вполне адекватная накрутка...
    Последний раз редактировалось melky; 10.04.2019 в 15:49.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ВикторВ кто вам сказал такую чушь, что преобразователи Modbus TCP - Modbus RTU заточены под 232 ?
    ПЛК заточен работать с Modbus TCP по сетевому порту так же, как с Modbus RTU по 485-му.

    Глянул сейчас у одной не такой именитой фирмы, только 1-на портовый шлюз есть в продукции. Цена мне обошлась на Ali в 2700 рубликов.
    Если брать в России, ну где-то рубля 1,5 придется добавить. Точно не скажу, надо узнавать. поболе, посмотрел - 5200 просят.
    Не уверен что именно Вы нашли, но вот что находил я:
    * Обычные расширители портов (их чаще всего так называют), которые для операционных систем ПК
    называются в интернете "Ethernet сервер последовательных интерфейсов" 8ми портовые около 500 у.е.

    * а то что (теоретически) нужно для подключения к ПЛК Ethernet порту с протоколом Modbus TCP называется
    "Преобразователи Modbus. Конвертеры RTU в TCP - шлюзы Modbus" или по другому
    "Преобразователи протоколов (Modbus, Profibus, Profinet, Ethernet/IP, DF1, ...)"
    и цена тоже от 600 у.е. за 2х портовые железки.

    Ссылки на сайты давать не стану, но в гугле легко можно найти детали.

  3. #3

    По умолчанию

    ОК.
    Задача оказалась крепким орешком.
    Разрешите откланяться, так как ждут неотложные дела.
    Но если найдется решение проблемы то будем очень рады.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Виктор, почему вы упорно желаете соединить повторители именно последовательно? Делайте параллельно, ведите нужное кол-во (дополнительно гальваноразвязанных!) линий. Возможные проблемы с таймингами пропадут, надежность сети повысится. На кабель, конечно, потратитесь, но часто бывает, что "звездой" разводить удобней.

Похожие темы

  1. Возможность подключения датчиков NTC
    от vopex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 15:16
  2. ПР110 Есть ли возможность увеличить количество входов?
    от SaiFeR в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 15:11
  3. Большое количество датчиков
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 14:38
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 12:53

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •