Тема: Предельная возможность СПК1хх опрашивать большое количество датчиков по Modbus RS485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    условно: если на каждую ПР повесить 25 датчиков, то скада будет опрашивать 8 приборов по второму имеющемуся интерфейсу у реле
    ?????
    Как на ОВЕН программируемое реле повесить 25 аналоговых датчиков?
    Вы имели в виду 4-20мА 25 штук подать на AI вход 25 штук программируемого реле ОВЕН ?
    Что это за ПР? Модель (название) "в студию" пожалуйста.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВикторВ Посмотреть сообщение
    ?????
    Как на ОВЕН программируемое реле повесить 25 аналоговых датчиков?
    Вы имели в виду 4-20мА 25 штук подать на AI вход 25 штук программируемого реле ОВЕН ?
    Что это за ПР? Модель (название) "в студию" пожалуйста.
    Не надо никаких ПЛК и ПР. Пост #18 прочти.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Не надо никаких ПЛК и ПР. Пост #18 прочти.
    Прочитал.
    "..Зачем вам ПЛК нужен ? Возьмите SCADA с Modbus OPC сервером.
    Поставьте USB-hab натыкайте в него сколько надо преобразователей
    USB<->RS-485 (200/32 = 6 шт.) и подключайте тучу своих датчики."

    Это требует ПК. А мне нужно решение на базе ПЛК.
    ПК же будет в диспетчерской и собирать данные со всех теплиц
    которые уже скачали данные от датчиков и провели управляющие действия.
    Это соответственно N теплиц * 200 штук датчиков в каждой.
    Таким образом применяя ПЛК система становиться автономной, модульной,
    расширяемой, резервированной т.к. каждый ПЛК накапливает копию архива данных.
    К тому же там должны быть резервированные каналы оповещения через GSM:
    один от SCADA на ПК, а второй от ПЛК в теплице.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВикторВ Посмотреть сообщение
    Прочитал.
    "..Зачем вам ПЛК нужен ? Возьмите SCADA с Modbus OPC сервером.
    Поставьте USB-hab натыкайте в него сколько надо преобразователей
    USB<->RS-485 (200/32 = 6 шт.) и подключайте тучу своих датчики."

    Это требует ПК. А мне нужно решение на базе ПЛК.
    ПК же будет в диспетчерской и собирать данные со всех теплиц
    которые уже скачали данные от датчиков и провели управляющие действия.
    Это соответственно N теплиц * 200 штук датчиков в каждой.
    Таким образом применяя ПЛК система становиться автономной, модульной,
    расширяемой, резервированной т.к. каждый ПЛК накапливает копию архива данных.
    К тому же там должны быть резервированные каналы оповещения через GSM:
    один от SCADA на ПК, а второй от ПЛК в теплице.
    Накушаетесь вы с этими ПЛК. Поставьте 1 (один) хороший ПК со SCADA и собирайте, архивируйте, отобрвжайте данные со всех теплиц. Будет дешево и надежно.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 10.04.2019 в 15:30.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Накушаетесь вы с этими ПЛК. Поставьте 1 (один) хороший ПК со SCADA и собирайте, архивируйте, отобрвжайте данные со всех теплиц. Будет дешево и надежно.
    Хорошо.
    Но тут снова проблема и звучит также "один сегмент RS485 - это не более 32х модулей"
    так как падает сопротивление из-за параллельного включения модулей.
    Решение напрашивается аналогичное - повторители интерфейса.
    Сколько максимально можно последовательно включить повторителей?
    если можно 7 повторителей для организации опроса 8*31 = 248 штук модулей ввода
    тогда такое же решение можно и для ПЛК ?
    А если поставить много преобразователей с USB - RS485 на ОС Виндовс, то
    как говориться "плавали знаем" эти преобразователи по USB могут отваливаться
    и менять названия, а порому обламывается конфигурация ОРС сервера "и пошло поехало".

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а разница в чем, в чем преимущество ПК (ОРС сервера) опрашивать 200 слейвов (датчиков) по одной витой паре?
    Не по одной, а по шести витым парам. Посты надо внимательно читать. SCADA в системе уже есть. Преимущество в том, что не надо кучи ПР200, которые вы предлагаете. USB-hab и 6 преобразователей USB<->RS-485 стоят много дешевле.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 10.04.2019 в 15:23.

Похожие темы

  1. Возможность подключения датчиков NTC
    от vopex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 15:16
  2. ПР110 Есть ли возможность увеличить количество входов?
    от SaiFeR в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 15:11
  3. Большое количество датчиков
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 14:38
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 12:53

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •