Спасибо всем что предложили аналоги.
Но вся интрига и суть вопроса в том, чтобы всем узнать (разведать способ) как много всего
подключить через модбас RS485 на один порт ПЛК .
В идеале это подключение 250 штук модулей (как это в стандарте на Модбас протокол) на один порт.
Вижу тут подводные камни в виде:
* задержки ответа от опрашиваемого модуля из-за большого числа
повторителей интерфейса. Но это решаемо если в настройках увеличить величину таймаута.
* Возможность появления "эхо" эффектов из-за большого числа повторителей интерфейса.
* Проблемы в софте ПЛК. Возможно есть проблемы в прошивке, которые не позволят вешать много
модулей на одну шину.
* Проблемы в софте или электронике повторителей интерфейса.
* Потенциальная проблема с большим количеством модулей, которые прошивка должна опрашивать.
* Иные проблемы о которых пока не догадался подумать.
К сожалению вопросы которые заданы в начале темы не нашли ответа у службы поддержки ОВЕН.
Боже упаси подумать что я их ругаю! Нет, наоборот, ребята молодцы.
Всегда оперативно отвечали и помогали. И продукция ОВЕН тоже радует ценой и функциональностью.
Просто, если бы узнать ответ "из первых рук", то это очень помогло.
А сам надеюсь сделать "финт ушами" и если заказчик согласится, то может смогу
проверить все на практике.
Последний раз редактировалось ВикторВ; 10.04.2019 в 15:05.
ВикторВ повторитель интерфейса, насколько память не отшибает, не занимается адресацией устройств. Его задача выдерживать физику линии связи.
Уважаемые форумчане. Спасибо.
Но прошу Вас сосредоточиться на сути темы
один канал RS485 в ОВЕН ПЛК ----- много модулей Modbus --- Возможно повторитель интерфейса -- много модулей Modbus
Потому как вопрос был именно в этом.
Действительно, есть множество вариантов решения на SCADA на базе ПК.
Но это не то.
Кто то выше упомянул вариант что можно на порт Ethernet ПЛК повесить
(забыл правильное название) преобразователь из Ethernet в RS485.
Этот вариант был изучен и отвергнут, т.к. такие хабы обычно заточены под RS232
и портов не более 4х. Бывают и 4 порта RS485, но цена такого преобразователя ой какая кусачая.
Тем более обратите внимание что не многие такие хабы работают с Modbus TCP.
Т.е. они в 98% "заточены" на работу в составе компьютерных систем.
Опять таки это не то.
Прочитал.
"..Зачем вам ПЛК нужен ? Возьмите SCADA с Modbus OPC сервером.
Поставьте USB-hab натыкайте в него сколько надо преобразователей
USB<->RS-485 (200/32 = 6 шт.) и подключайте тучу своих датчики."
Это требует ПК. А мне нужно решение на базе ПЛК.
ПК же будет в диспетчерской и собирать данные со всех теплиц
которые уже скачали данные от датчиков и провели управляющие действия.
Это соответственно N теплиц * 200 штук датчиков в каждой.
Таким образом применяя ПЛК система становиться автономной, модульной,
расширяемой, резервированной т.к. каждый ПЛК накапливает копию архива данных.
К тому же там должны быть резервированные каналы оповещения через GSM:
один от SCADA на ПК, а второй от ПЛК в теплице.