Цитата Сообщение от borzov161 Посмотреть сообщение
Доброго дня. Помогите кто знает.
У меня 2 овена пр200.24.1, у каждого еще 2 модулями расширения прм24.1. Модули успешно общаются через сетевые переменные Modbus rtu .
Вопрос:
Можно ли использовать булевые переменные - то есть опрашивать входы и выходы модуля расширения на Slave.
В шаблоне нет таких регистров. По шаблону только пр200 могу опрашивать входы -выходы, а модуль расширения нет.
Добрый день, модули расширения не имеют выделенных сетевых адресов, Вы можете их назначить через сетевые переменные самостоятельно, и собрать в регистр, в слейве биты опрашивать не получится.