    exemption 82-й регистр это переменная Real (с этого регистра начинаются real переменные в конфигурации ПЛК), обзовите его как хотите, а прочитать и изменить по сети его можно как float, последовательность байт 2301

    Да, в служебной области памяти, где возможен групповой запрос адреса регистров для этой переменной (82-83 регистры) будет 4176-4177