Цитата Сообщение от WELL Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите пожалуйста! разобрался я с этим r.Cn, возможно ли в OwenCloud сделать так, чтобы состояния входов МК110-8Д.4Р не писались одним числом в r.Cn, а нормально разделялись на 8 входов, и каждый показывал свое состояние, 0 или 1? Вычислять какие входы включены на своей стороне сложно, удобнее через api забирать состояние каждого входа..
Здравствуйте, на странице "Администрирование" выбираете ваш модуль, далее переходите на вкладку "Настройка параметров", находите r.Cn, нажимаете "Редактировать", ставите галочку "Применять битовую маску" и "Создать ещё один параметр".