Показано с 1 по 10 из 1680

Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день, подскажите пожалуйста:
    Прибор МК110-8Д.4Р подключен через ПЕ210, в параметрах отображается "Значение счетчиков входов" (параметр r.Cou.X) , а как можно видеть состояние Входов (1, 2, 3 ... 8) аналогично Выходам "Значение выхода" (параметр r..X)?
    И ещё такой вопрос: нам необходимо запускать некое оборудование (в данном случае вентиляторы) по заданной температуре в автоматическом режиме через OwenCloud, если показания температуры снимаем МВ-110 а команду на запуск будем осуществлять через КМ110 подключенных к одному шлюзу, возможно вообще такое?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Van0lik Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите пожалуйста:
    Прибор МК110-8Д.4Р подключен через ПЕ210, в параметрах отображается "Значение счетчиков входов" (параметр r.Cou.X) , а как можно видеть состояние Входов (1, 2, 3 ... 8) аналогично Выходам "Значение выхода" (параметр r..X)?
    Добрый день!
    Зайдите в редактирование параметра "Битовая маска значений входов" и используйте функцию "применить битовую маску".
    Тогда можно создать отдельный параметр для каждого бита. Один бит=один вход модуля.

    Последовательность действий на скриншоте:
    2019-03-19_16-00-46.jpg

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день, спасибо, все получилось.
    А по второму вопросу не подскажите, есть какие нибудь решения?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Van0lik Посмотреть сообщение
    А по второму вопросу не подскажите, есть какие нибудь решения?
    Формулировка второго вопроса мне до конца не понятна. Вот как я понял:
    Входная величина - данные с МВ110-8А. При достижении уставки включать/отключать выходы на модуле МК110. Оба модуля в одной сети RS-485.

    Через OwenCloud это сделать не получится. Нужен контроллер, который будет анализировать сигнал от МВ110-8А и по условию управлять МК110.
    Для этого подойдёт ПР200 с двумя RS-485 (https://www.owen.ru/product/pr200).
    ПР200 по RS-485-1 опрашивает модули, по RS-485-2 передаёт данные в облако.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 20.03.2019 в 14:14.

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 465
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 12:36
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •