в качестве троллинга, по какому модбас RTU или ASCII?
ЗЫ и да, файлы идентичные в последних постах
в качестве троллинга, по какому модбас RTU или ASCII?
ЗЫ и да, файлы идентичные в последних постах
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
ASCII но пробывал и RTU картина не меняется.
точно ща исправим
3A 31 30 30 46 30 30 30 30 30 30 30 38 30 31 30 30 44 38 0D 0A вот один запрос, а следом за ним 3A 31 30 30 46 30 30 30 30 30 30 30 38 повторный запрос, Вы либо время опроса уменьшили на неадекватную величину, либо у Вас со скоростями не стыковки у ведомого и ведущего
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Самое интересное что на старой версии ПЛК 110-220.60 Р.М с точно такими же параметрами такого глюка нет.
так у Вас запросы шлются по изменению, а не периодически по времени, поэтому видимо каждый цикл и отправляется
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Вы правильно заметили, по изменению запрос высылается. Праблема в том что если между запросами( т. е. Командами на модуль) задержка более 15 сёк. Он вообще перестаёт реагировать. В начале темы есть программа и видео с данным глюком.
Видео, как вобщем и все вложения не информативные,то что Вы предоставляете в качестве лога здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post301329 это далеко не модбас, это мусор
С аскии я наблюдаю что запросы идут чаще чем ответы на них, где там Ваши 15 секунд, я не знаю кода программы нет, может Вы забыли умножить на 1000 или еще что, не сложно же в конфигураторе выставить эти 15с и вобще зачем этот изврат, что конкретно мешает при работе по времени
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Ситуация такава: в зависимости от температуры удалённо по 485 у меня включается выход №1 на модуле дискретного выхода му110-32р. Но так как температура меняется плавно команда на включение или на выключение даётся не часто. Модуль просто не реагирует. И в конфигураторе выдаёт ошибку 81. Нет связи. Но если искусственно делать сработкуна каком нибудь входам. на этом модуле каждые 2, 3 секунды ошибка пропадает и модуль срабатывает нормально.
Последний раз редактировалось shura; 18.03.2019 в 14:36.
А если знаете чем лучше просканировать пакеты по 485 то подскажите. Где все нагляднее будет. Так как что удалось найти в сети тем и пользуюсь. С такими проблемами ещё не сталкивался, опыта и не хватает.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран