Из документации...
Температуры каналов по 2 байта целое в дополнительном коде до 0.1 оС или до 1 оС.
В аварийном канале показания 0AAAAH.
В отключенном (или еще неизмеренном) канале показания 0BBBBH.

Собственно я это и хочу получать, а получаю вместо этого довольно часто 0x3F 0xAA или 0x3F 0xBB (а иногда вообще один байт вместо двух), причем на абсолютно любом канале.
Я думаю, те кто писал программу OPM в курсе как работает этот прибор и соответственно их алгоритм опроса должен быть правильным, но и эта программа показывает то же что получаю и я.
Это наводит меня на мысль о неисправности прибора, никто пока это не подтвердил и не опроверг.
По поводу 3 секунд - попробую, хотя думаю проблема не в этом.

Хочу еще спросить, может быть я неправильно подключил AC2 и УКТ38?
Может быть их необходимо заземлять или же для токовой петли нужен кабель более одного метра? Или же Может быть AC2 и УКТ38 рассчитаны на разные токи интерфейса токовая петля (УКТ38 был произведен в 2003 году а адаптер в 2009)?

P.S.
Я не электронщик, поэтому если кто-то посчитает вопросы глупыми, просьба ответить мне как человеку "далекому" от электроники.