Вероятно, в вашем проекте некоторые (точнее - A2 и A3) шаблоны Mx110 были обновлены до свежей версии с помощью команды Обновить устройство.
Это заметно по вкладке ModbusGenerisSerialSlave Соотнесение входов/выходов - сравните, как она выглядит у A1 (который, видимо, был добавлен в проект сразу с новой версией) и A2:

12-03-2019 11-31-25.png

Так делать нельзя: удалите A2 и A3 из проекта и добавьте их заново (сразу с версией 3.5.4.13).

Кроме того, версию компонента Modbus COM надо снизить до 3.4.0.0.