Тема: Распред.система: ПЛК110+дискретные IO( 10шт). Цикл до 50мс. Реально ли?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    239

    По умолчанию

    А вот "кино"( с самого включения практически) про отвал модуля

    собственно лажает и второй модуль( .20), который в щадящем режиме опрашивается


    P.S. а я думал что это он в прошлый раз не помер - ПЛК то в стопе был! А в рабочем режиме стабильно мин за 10 падает.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pt200 Посмотреть сообщение
    А вот "кино"( с самого включения практически) про отвал модуля

    собственно лажает и второй модуль( .20), который в щадящем режиме опрашивается


    P.S. а я думал что это он в прошлый раз не помер - ПЛК то в стопе был! А в рабочем режиме стабильно мин за 10 падает.
    1. Обмен с периферией через конфигурацию не отключается и в стопе.


    2. В логе я вижу регулярно, 2 подряд запроса от ПЛК к модулю с разрывом 2 мкс! с разными командами и разными №транзакции.
    Это очень странно.
    Отключите повторы опроса, 2 мастера и пр., увеличьте таймаут ожидания ответа. Добейтесь, чтобы модуль отвечал на тот запрос, который ему шлют без ещё кучи запросов.
    Еще раз, ретрансмиты для 485 интерфейса, на TCP они бессмысленны и даже вредны.
    А так по логу модуль отвечает в течении единиц мс. Причем есть модуль с IP 20, где обмен настроен нормально.

    Теперь обрывы: Ясно видны 2 одновременных потока данных к модулю, создающихся синхронно (разрыв 2 мкс! стабильно, время работы стека IP), причем обращение идут к одному и тому же регистру. Зачем? Только уменьшаете в 2 раза поток обмена. Если хочется проверять - то анализируйте коды ошибок и если есть ошибка - то тогда прочитывайте.

    Причем при записи в режиме polling новое значение прилетит, я полагаю, раньше, чем запустится процедура исправления битого пакета, т.е. в режиме polling исправлять ошибки вообще лишено смысла.
    Возможно, в таком необычном режиме модуль и может зависнуть, так мы никогда не тестировали, но проверить что он действительно завис просто:
    3 теста:
    1. разъедините ethernet-кабель на 20 секунд - восстановилось?
    2. Перегрузите модуль - восстановилось?
    3. Перегрузите программу ПЛК - восстановилось?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Похожие темы

  1. ПЛК110-60 + МВ110-16Д дискретные входы
    от Glog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 14:56
  2. ПЛК110-60 и 11 модулей расширения, реально?
    от veet в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 15:03
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 10:17
  4. ПЛК110 Дискретные выходы
    от rab в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 16:22
  5. дискретные входы плк110
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 18:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •