  1. #19

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Не могу понять, как именно нужно связать блоки APID_VALVE и SET_APID_VALVE.
    Я вижу в мануале, что на вход fb второго блока нужно подать указатель на первый, но не могу сообразить в каком формате. Подскажите пожалуйста.

    Например у меня есть ФБ APID_VALVE, он имеет имя pid1. Так же у меня есть ФБ SET_APID_VALVE, ему на вход fb я прописываю POINTER TO pid1 и получаю ошибку.

    Работаю в LD.

    UPD:
    Все, разобрался. Нужно было провести разадресацию функцией ADR и уже переменную с адресом pid1 подсунуть на вход блоку SET_APID_VALVE.
    Последний раз редактировалось Карбофос; 12.03.2019 в 15:07.