    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    хм. а логи чего такие половинчатые? можно лог целиком?, а то не ясно кто где пакеты теряет или ещё чего делает.
    И я наблюдаю одновременно множество независимых попыток коннекта, с одного IP, в течении нескольких ms.
    Насчет логов писал, нет у меня агрегирующего ТАРа( и даже свитча с зеркалированием порта), а пассивным самопалом можно только в одну сторону смотреть( половина).
    Да и смотреть нечего: TCP АСКшки от модуля идут, а вот Modbus ACK/ответы нет.
    3 попытки и ПЛКашка переподключается


    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    1. В проекте один модуль (23) опрашивается сразу 2-мя мастерами. Зачем? Быстрее опрос от этого не будет. Причем 2-й запросы не шлёт, т.к. нет переменных. Т.е. просто мешает.
    4 линка не для того, чтобы реализовать QuadSPI , а для удобства работы с РАЗНЫМИ клиентами.
    1-й - ПЛК, частый опрос
    2-й - панель - редкий
    3-й - конфигуратор, эпизодически
    4-й - про запас.

    Если прибор отвечает на запрос по 1-му каналу, другие он в этот момент обработать не может. Иначе будет одновременный доступ к данным.
    Перенесите весь опрос в 1 мастер.
    уменьшите или вообще отключите повторы. При таком таймауте любая заминка в сети (а бродкасты там частые гости, как видно) приведет к дополнительным повторам, которые не нужны. Повторы эффективны в сети rs485, по TCP сам протокол позволяет перепослать сообщение.
    см. название темы( "Распред.система: ПЛК110+дискретные IO( 10шт). Цикл до 50мс. Реально ли?")
    Вот когда буду делать многоканальный мониторинг температуры, тогда и забью на всякие таймауты и тд, а сейчас извините сортировка, через 200мс уже можно что нибудь сломать!


    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    3. Вместо Debug-232 вставьте empty (это в порядке общего совершенствования)
    Учту.
    ---------------------
    Учел. Не помогло.


    Ну собственно, я правильно понимаю, что у Вас на столе обмен идеален и виноваты торсионные поля в моей местности???
    Последний раз редактировалось pt200; 12.03.2019 в 10:04.

Похожие темы

  1. ПЛК110-60 + МВ110-16Д дискретные входы
    от Glog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 14:56
  2. ПЛК110-60 и 11 модулей расширения, реально?
    от veet в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 15:03
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 10:17
  4. ПЛК110 Дискретные выходы
    от rab в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 16:22
  5. дискретные входы плк110
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 18:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •