Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.03.2019 в 16:09.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Добрый день всем. Вопрос по железу. Есть переменный резистор сопротивлением 1ком. Изделие от партнера ОВЕН MEYERTEC MT22-R1. Как это подключить к ПР200.24.5.1.0. Цель работы: Необходимо преобразовать сопротивление в INT переменную. Rмин=0 а Rмакс=256.
2 стоп бита это не изминяемый параметр на ТРМ 202. а вот про джамперы на интерфейсе буду читать где такие стоят. Мужике спасибо за помощь надо бежать к семье, завтра продолжу и обязательно отпишусь если получиться. правда и в противном случаи тоже дам о себе знать!
Вскрыть крышку прибораи переставить джампер нужного аналогового входа. В инструкции это описано и нарисовано. По умолчанию вход настроен 4-20мА
Вот рабочий проект с резистором, на прошлой неделе изучал
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Это как раз и понятно. Но физически у переменника 3 выхода. Есть два варианта подключения. 2х проводный и 3х проводный. Переменный резистор.gif так какой из вариантов использовать
игорь68 на вашей картинке есть подписи.
1. это переменное сопротивление в принципе.
2. для использования по вольтажу - делитель напряжения простой (подаете 0-10В и используете соответствующий тип входа)
3. для использования в качестве сопротивления. (тип входа на измерение сопротивления) выставить мин и макс и преобразовать в ваши величины INT. по третьей картинке IN и OUT будут подаваться на измерение сопротивления.
Melky сделал проще. Выставил перемычку и подключил по схеме 3. работает. Вопрос снят.