Поменял шнурок от другой ПР 200(черная ещё)-сразу определился. А эта новая, в белом корпусе.
Поменял шнурок от другой ПР 200(черная ещё)-сразу определился. А эта новая, в белом корпусе.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Поменял шнурок. ПР та же-белая. Упаковано 14,02,2019
Если при подключении нет никакой реакции ПК (звука подключения) и в диспетчере не появляется новое устройство, скорее всего обрыв в кабеле.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
День добрый! Подскажите почему ДТС3225-РТ1000.В2 не показывает минусовую температуру. В режиме симулятора работает, все правильно показывает. Шкаф на улицу вынес там температура -15, датчик показывает 0!
Добрый день.
Перемычки поставили на измерение сопротивления?
В свойствах входа указали измерение сопротивления?
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Да перемычка стоит на 4000 Ом в свойствах тоже указано, плюсовую температуру нормально показывает минусовую нет
Добрый день!
Есть ПР200 с подключенным датчиком давления ПИ100 до 160 бар. ДАвление в нерабочем состоянии с подключенным датчиком с сопротивлением 240 ОМ -10 бар... подскажите как отюстировать датчик? снижать сопротивление? менять резистор? впервые с этим столкнулся. спасибо!
Если во всём диапазоне такая погрешность, компенсируйте сдвигом характеристики на эту постоянную погрешность! Лучше сразу в программе предусмотреть соответствующие настройки:
Сдвиг.PNG
Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.03.2019 в 10:46.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.