С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Про погрешность и "шумность" понятно. А что менятся при перезагрузке ПР?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Verpup а вы для тестов не выводили текущие значения и среднего на экран? Мож там абы что, и один термометр если сильно холодннее, то за счёт инерционности у вас и будет перегрев, поскольку средеее арифметическое будет занижено, и пока тот датчик не нагреется, будет жарить нагреватель. Ну и конечно 50 м это просто самые отвратительные датчики,которые можно было придумать для прки. ИМХО нужны pt1000, да ещё и в корпусах потоньше. А совсем хорошо, если в бак реально поставить смеситель.
спасибо всем за ответы и советы
1. Юрий, буду менять на Pt 1000, хотя на большинстве ранее установленных систем с этими же датчиками таких проблем с прыжками температур не наблюдалось. Не понимаю что изменилось и может так влиять
2. Василий Кашуба проект прикладываю
3. bayk, значения выведены на экран, приходится по нескольким датчикам подгонять значения Rпр вручную
Попробуйте поставить нормирующие преобразователи:
https://www.owen.ru/product/npt
И если говорите процесс сильно инерционный, я бы поставил постоянную времени фильтра в настройке входов не менее 30 секунд!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть связка ПР200 с СП315. Много сетевых переменных и булевских и целочисленных и вещественных. В итоге жуткие тормоза на отклик на панели. Как можно уменьшить время отклика?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Здравствуйте. ПЛК100-220. Моргает светодиод "питание". Это неисправность блока питания? Что можно предпринять как можно быстрее? Можно ли посмотреть схему внутреннего блока питания? Заранее спасибо.