Тема: modbus.lib в 2019 году...пропуски)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от awacs-a50 Посмотреть сообщение
    Опрашиваю 2 ПЧ, и панельку ИП320. Скорость 19200. Таймаут 5мс норм? или надо больше.
    Спасибо!
    Чисто из личной практики - 200 - 300мс нормально

  2. #2

    По умолчанию

    Мне нужно опрашивать примерно 15 групп регистров, между которыми еще нужно отдавать команды управления. На более продвинутых контроллерах мне удавалось это сделать за 1... 1.2с, или даже быстрее. С таймаутом 300мс мне кажется цикл будет секунды 3-4, разве нет?