Прямые адреса (%QX118.0 и т.д.) лучше вообще не использовать - привязывайте к каналам переменные (для триггеров обмена - нужен именно тип BOOL) и работайте с ними.
Наблюдаемые явления однозначно связаны с физическим уровнем. Анализ возможных причин (витая пара вместо экранированного МКЭШ, прокладка силовых линий рядом с сигнальными, соединение клеммы функционального заземления с защитной землей и т.д.) может помочь устранить или редуцировать проблему.
С программной точки зрения - диагностика и перезагрузка порта, конечно, является возможным обходным решением. См. вот это:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post272286
Если при возникновении проблем ошибки не детектируются (но при этом останавливается чтение и т.п.), то можно выполнять рестарт порта после подачи каждой команды на запуск (с некой задержкой):
переменная RISING EDGE --- > вход TON ---> по срабатыванию выхода TON делаем рестарт