Тема: не могу залить программу...

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    К сожалению, именно рекомендации не писать имена параметров в конфигурации как раз и приводят к полной непереносимости проекта стандартными средствами и необходимости вручную править кучу цифр с вероятностью ошибки.
    А с именами в конфигурации (без доступа через %I,%Q) проект легко экспортируется/импортируется.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    к сожалению, именно рекомендации не писать имена параметров в конфигурации как раз и приводят к полной непереносимости проекта стандартными средствами и необходимости вручную править кучу цифр с вероятностью ошибки.
    а с именами в конфигурации (без доступа через %i,%q) проект легко экспортируется/импортируется.
    тогда научите меня легко заменять таргет например в ситуации когда на объекте контроллер плк100? а у меня на столе для "опытов" есть плк150.
    надо прогу отладить на столе, потом поехать и залить ее на объекте.
    естественно надо будет менять таргет...но как это сделать, как вы сказали легко????

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DARNER Посмотреть сообщение
    тогда научите меня легко заменять таргет например в ситуации когда на объекте контроллер плк100? а у меня на столе для "опытов" есть плк150.
    надо прогу отладить на столе, потом поехать и залить ее на объекте.
    естественно надо будет менять таргет...но как это сделать, как вы сказали легко????
    Вся линейка ПЛК1хх имеет очень много общего. И перенести части конфигурации, относящиеся к мастерам, слейвам, архиватору и прочим аппаратно-независимым частям очень легко. (А это самая объемная и сложная часть)
    Естественно, что число входов/выходов и типы интерфейсов будут разными.
    Обычно перенос программы с отдной модели на другую не превышает 10 минут.

  4. #4

    По умолчанию

    Всё аналогично сабжу ПЛК-150-220.И-М
    Особенности: это есть контроллер 2008 года версии 2.3
    Скачал прошивку 2.10 и таргет
    После прошивки файл default не появился.
    Создал свежий проект. Коммуникация по COM1
    Связь устанавливается, прога не льётся.
    Поперебирал различные таргеты - везде ответ о несоответствии... вдруг соеденился как U-M... больше не соединялся никак
    прегрузил всё - соединился, даю "фотоотчёт"



    EasyWork тоже не соединяется

    Перепрошил с форматированием
    Результата нет
    Последний раз редактировалось aven; 14.12.2009 в 10:40.

  5. #5

    По умолчанию

    Попробовал воткнуть выше указанную Pered.pro
    Результат:

  6. #6

    По умолчанию

    1. Определитесь таки с прошивкой (не надо все пробовать).
    2. Выберите соответствующий Target файл. PLC150-I.L и установите его. ВНИМАНИЕ: перед установкой нового Target файла необходимо с помощью утилиты Install Target удалить старые Target файл для этого контроллера.
    3. Необходимо добиться стабильной связи контроллера с CoDeSys.
    4. Когда связь появится, и проект отлажен и готов к работе необходимо записать программу на Flash контроллера. При связи с CoDeSys даете команду из меню Онлайн\Создание загрузочного проекта. Только после этого на контроллере появляется файл Default.prg - это и есть код программы. EasyWorkPLC перед связью проверяет наличие данного файла на ПЛК, по тому как иначе нет смысла вообще с данным контроллером работать.

  7. #7

    По умолчанию

    Увы мне,
    после соединения, Create boot project и загрузки (download) опять картинки

    И контроллер начинает мигать всеми глазами и "мычать", видимо полагая наладить общение другим способом 8=) и не соединяется до перезагрузки с удержанием Старт, но вот теперь затих и при перезагрузки с удержанием "Старт" "Работа" уже не загорается и коммуникации нет.
    Что же я не так делаю?
    Есть где-нибудь документация по соединению-загрузке?
    Последний раз редактировалось aven; 14.12.2009 в 15:38.

  8. #8

    По умолчанию

    У Вас контроллер перезагружается при попытке записать программу.
    Когда нажимаете Онлайн\связь CoDeSys предлагает записать новую программу. Говорите нет. Должно произойти подключение. Далее из меню Онлайн делаете сброс заводской. Разрываете связь. Потом снова связываетесь.
    Пока Вы не установите связь с ПЛК - о дальнейшей работе говорить бессмысленно.

  9. #9

    По умолчанию

    Поскольку "товарищ" ушел в отключку было решено ещё раз его перепрошить. Были замечены следующие аномалии:
    - галочка форматирования памяти оказалась закрашеной
    - на сбросы адекватной реакции не наблюдалось
    - на попытку записать файл (точно не помню) local_addr.dat выпал ответ "Контроллер не отвечает"
    Для выхода из тупика было отключено питание и самым наглым образом подкорочены контакты расположенные между кнопкой "Сброс" и батарейкой.
    Процедура перепрошивки проскочила наура.
    CoDeSys подключился
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.10.4
    Need Target version 2.10
    Compiled: 11:04:19 Apr 14 2009
    MAC 67:77:01:08:4C:48
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 05
    Licence unlimited
    Current DAC
    PIC lower version is 09

    Однако OnLine->Reset(original) Выдал
    Последний раз редактировалось aven; 14.12.2009 в 17:08.