Доброго времени суток всем ! Имеется ТРМ 151-Щ1.ТТ.01 , который мягко говоря живет сам по себе.
Проблемы начались с того , что прибор перестал включать каналы нагрузки - потухла индикация работы каналов на передней панели прибора (К1 и К2). После трехдневного штурма этого обратился в техподдержку - там посоветовали проинициализировать прибор и залить заводскую конфигурацию, это не помогло (я это делал и сам). Проблема оказалась в том, что инициализация прибора и заливка конфигурации не изменяет все параметры прибора (возможно это мой конкретный экземпляр такой) - у меня каким то загадочным образом в канале регулирования тип выходного элемента вместо ступенчатого выставился линейный, в общем поменял на ступенчатый , прибор заработал.
Но как оказалось, это не все. Чудеса продолжаются - прибор странно отрабатывает программу.
Он не включает второй канал регулирования при запуске программы по шагу !
Создана простая программа
1 шаг по достижению 70 градусов переход на второй
2 по достижению 100 градусов стоп
Уставка на первом шаге - первый канал 70 процентов мощности, второй ноль
уставка на втором шаге - первый канал на 60 процентов мощности, второй 30
А имеем следующий результат - прибор благополучно включает первый канал на 70 процентов мощности, доходит до второго шага и переключается на него , включает на первом канале 60 процентов мощности , но на втором канале нет ничего !!! То есть нет ни индикации работы канала К2 , на выходе тоже ничего нет !!!
Если запустить через конфигуратор шаг 2 - включаются два канала !!! Есть и индикация, и работа на нагрузку !!!
В чем может быть проблема ? Скажу сразу, инициализировал прошивал конфигурацию три раза...
на видео снял процесс работы...