Цитата Сообщение от ПростоМастер Посмотреть сообщение
Добрый день.

Интересный вопрос.

С автомата в ручное перейти клац и готово, а вот назад когда например ручное задание мощности к примеру сильно отличается от задания мощности ПИД?

Лепить прийдется еще и Интегральный регулятор перехода с ручного на автомат. Причем он должен различать как положительную так и отрицательную подгонку с авто на ручное. Хотя это то же самое что и выключение интегральной части основного ПИД.

Если не секрет в каких случаях необходимо заявленное управление?
Создали проблему на пустом месте, когда включаете ручной режим, не отключайте ПИД, а только его сигнал управления, после того как вы в ручную выставите нужную вам температуру или давление, возвращаете автоматический режим, дальше ПИД будет сам поддерживать сигнал на уровне, ведь он по датчикам будет следить за температурой или давлением.