С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Добрый вечерНи как не получаеться переложить на язык Лоджика алгоритм:
IF i4=0 THEN
temp_1: = TRUE;
END IF
IF temp_1=1 THEN
Q5: = мигаем выходом;
END IF
IF I4 = 1 & temp_1 =0 THEN
Q5: = TRUE;
END IF
IF I6 =1 THEN
temp_1: = FOLSE;
END IF
Я не прошу чтобы мне написали прогу, как установить TEMP_1 в 1 если изначально до запуска программы там высокий логичиский уровень? SnapShot_190218_184046.png
И второй вопрос, не нашел в лоджике описание работы с линией задержки на один цикл, справка открывает пустую страницу. Спасибо.
Почитайте здесь. Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.12.chm
Может так:
Безымянный.png
Господин президент, что Вам снится ночами...? (с) ДДТ
Будь человеком, а то съедят!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать ( может есть у кого готовое решение): нужен таймер с задержкой на отключение с принудительным сбросом. Пытаюсь решить следующую задачу: Есть 9 аварийных сигналов, по поступлению любого или нескольких звучит сирена.(это сделал). Есть кнопка сброса звука сирены (при нажатии звук сбрасывается на определенное время), если за это время аварии не устранены звук возобновляется.(это сделал). Теперь что не получается: получили аварию, звук сбросили, устранили аварию, а отсчет времени сброса звука продолжается. и если в момент продолжения отсчета времени сброса звука получаем новую аварию, сирена не звучит, а должна!
Нет к сожалению вариант предложеный sdy не работает, Если словами то алгоритм следоющий. Есть концевик который контролирует работу конвеера и нормальное (замкнутое ) состояние концевика отражаеться постоянно горящей лампой. Если в силу обстоятельств концевик разомкнулся лампа должна мигать конвеер остановиться и оставаться в таком состоянии до момента пока оператор не сбросит (квитирует)ошибку концевика. Дело в том что концевиков 4 и для того чтобы ремонтная служба смогла быстро понять ричину остановки вот и решил ввести элимент квитирования.. Без квитрирования у меня все получаеться, а вот как запомнить аварийную ситуацию пока туго. Ну ладно напишу упрощённый вариант а там может и переделую.
Почитал справку но про линию задержки так и не встретил описания, только о времени цикла и все может ткнёте. Спасибо.
нашёл видио https://www.youtube.com/watch?v=mv6fStxYf8w про обратную связь с этого же топика, обяснения с 10 минуты, подпробно
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ