Сообщение от
KaScada
Двойной сокет закройте, он будет подмешивать в данные не нужную информацию для ПР.
Подключайтесь через роутер.
Чтобы убедиться в доступности RAK от КаСкады и правильности IP адреса - откройте WEB страницу в браузере телефона, если открылась, то идём дальше.
Проблему надо разделить на 2 части теперь.
1) При запуске проекта пишет ли КаСкада сообщение о том что подключена а через несколько секунд краснеет?
или
2) Сообщение после запуска проекта в КаСкаде не выводится о подключении, выводится сразу ошибка о подключении.
При первой ситуации на уровне TCP\IP всё впорядке, надо копать в скоростях, двойных сокетах. Если плата у Вас в din исполнении (с RS485), то подцепить на RS485 какой нибудь гипер терминал или putty, посмотреть есть ли вообще какие либо байты, если ничего нет, значит скорее всего что-то в схемотехнике платы.
При второй ситуации проблема именно связанна с IP\TCP, тут и не правильный порт, или IP, или сокет занят кем-то другим уже (клиент может быть только один).Тут щёлкать скоростя порта смысла нет вообще.
В любом случае перезагрузите RAK.