  1. #1

    По умолчанию СМИ-2

    Здравствуйте Юрий.
    Скачал пример и шаблон для СМИ-2. По примеру - все работает, но вопрос в другом. При использовании в своем проекте пр выводе с ПР-200 на СМИ -2 целочисленного значения INT в регистр 25 ничего не происходит. Или вывод, как в примере, должен происходить через регистр 17 а затем само число в регистр 25?
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от old97 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Юрий.
    Скачал пример и шаблон для СМИ-2. По примеру - все работает, но вопрос в другом. При использовании в своем проекте пр выводе с ПР-200 на СМИ -2 целочисленного значения INT в регистр 25 ничего не происходит. Или вывод, как в примере, должен происходить через регистр 17 а затем само число в регистр 25?
    Добрый день, перед записью необходимо сменить тип режима вывода на СМИ-2.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Это нужно сделать в проекте? Но у меня там вывод INT. Или я что то недопонимаю.
    Может,для примера, поправите мой проект?
    Последний раз редактировалось old97; 07.02.2019 в 14:14.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от old97 Посмотреть сообщение
    Это нужно сделать в проекте? Но у меня там вывод INT. Или я что то недопонимаю.
    Может,для примера, поправите мой проект?
    У Вас 2 СМИ?, если на 1 выводится то и на 2 должно, и еще, если из ТРМ вы читаете float? может тогда и на СМИ float выводить? Что именно не выводится, значения из ТРМ вообще или в СМИ, но на экране ПР200 значения есть?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день, Юрий.
    Да, СМИ-2 две штуки. Из ТРМ202 читает оба значения, я их вижу на экране ПР200, и с запятой, и с запятой и целым числом, а дальше вывода на СМИ2 нет. Показания на СМИ-2 очень желательно целым, без запятой, числом выводить. А вообще, проект нужен для чтения из 3-х ТРМ202 у каждого 2 параметра и вывести на 6 СМИ-2. Просто пока хотелось бы разобраться хотябы с одной ТРМ202 и двумя СМИ-2. А как сделать вывод на СМИ-2 сначала тип переменной а затем само число?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от old97 Посмотреть сообщение
    Добрый день, Юрий.
    Да, СМИ-2 две штуки. Из ТРМ202 читает оба значения, я их вижу на экране ПР200, и с запятой, и с запятой и целым числом, а дальше вывода на СМИ2 нет. Показания на СМИ-2 очень желательно целым, без запятой, числом выводить. А вообще, проект нужен для чтения из 3-х ТРМ202 у каждого 2 параметра и вывести на 6 СМИ-2. Просто пока хотелось бы разобраться хотябы с одной ТРМ202 и двумя СМИ-2. А как сделать вывод на СМИ-2 сначала тип переменной а затем само число?
    А на тестовом проекте который в качестве примера, связь есть? На нем выведены все режимы, если и на нем нет, тогда смотреть сетевые настройки СМИ-2.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    На тестовом связь есть и все показывает. Но там вручную ставишь тип переменной, а затем выводит число. А как сделать в моем случае?

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58