Показано с 1 по 10 из 972

Тема: Наши щиты

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Кто что имел в виду - я ж не телепат.
    По ссылкам:
    Выключатель автоматический для защиты электродвигателей DPX3 250ER 3п 160A 36кА
    Код товара 6398792 Артикул 420719 Производитель Legrand/DPX3
    Цена 22497.68 р.MMS-100H 90A

    MMS-100H 90A
    Продукция LSIS Артикул: 707001900
    Автоматический выключатель для защиты электродвигателей MMS предназначен для защиты электрических цепей, где применяются электродвигатели, и осуществляет эффективную защиту такого оборудования.
    - Регулируемое тепловое расцепление
    - Магнитное расцепление 13хIe max
    - Класс расцепления 10
    - Компенсация воздействия окружающей среды
    - Защита от обрыва фазы
    Производитель: LSIS (Южная Корея)
    Цена 6 513 руб.

    И сравниваете вы несравнимое. Автомат коммутирует рабочий ток, а Овен? Катушку контактора. А если он залип? А сколько стоит контактор с размыкающей способностью 36кА? А если автомат предполагается установить после частотного преобразователя? Такое бывает, когда к нему подключается несколько электродвигателей, каждому требуется защита.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 05.02.2019 в 10:20.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Кто что имел в виду - я ж не телепат.
    По ссылкам:
    Выключатель автоматический для защиты электродвигателей DPX3 250ER 3п 160A 36кА
    Код товара 6398792 Артикул 420719 Производитель Legrand/DPX3
    Цена 22497.68 р.MMS-100H 90A

    MMS-100H 90A
    Продукция LSIS Артикул: 707001900
    Автоматический выключатель для защиты электродвигателей MMS предназначен для защиты электрических цепей, где применяются электродвигатели, и осуществляет эффективную защиту такого оборудования.
    - Регулируемое тепловое расцепление
    - Магнитное расцепление 13хIe max
    - Класс расцепления 10
    - Компенсация воздействия окружающей среды
    - Защита от обрыва фазы
    Производитель: LSIS (Южная Корея)
    Цена 6 513 руб.

    И сравниваете вы несравнимое. Автомат коммутирует рабочий ток, а Овен? Катушку контактора. А если он залип? А сколько стоит контактор с размыкающей способностью 36кА? А если автомат предполагается установить после частотного преобразователя? Такое бывает, когда к нему подключается несколько электродвигателей, каждому требуется защита.
    Прежде чем что-то хвалить или критиковать наверно надо знать характеристики устройства, конечно можно пользоваться телепатией или посмотреть РЭ на устройство, там написано:

    УЗОТЭ.PNG

    А без пускателя так и так не обойтись, двигатель же будет как-то запускаться! Насчёт его залипания - не вопрос, есть автоматические выключатели с независимым расцепителем!
    И ещё, чуть не забыл, сейчас, если несколько разных двигателей к ПЧ подключаются им АЗД не нужен, можно активировать тот или иной набор настроек(нужный для данного двигателя), потребуется только если двигатели будут одновременно(паралейно) работать!
    И действительно устройства разные, но предназначены они для одного и того же - защиты двигателя!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.02.2019 в 19:25.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Прежде чем что-то хвалить или критиковать наверно надо знать характеристики устройства, конечно можно пользоваться телепатией или посмотреть РЭ на устройство, там написано:
    А без пускателя так и так не обойтись, двигатель же будет как-то запускаться! Насчёт его залипания - не вопрос, есть автоматические выключатели с независимым расцепителем!
    И ещё, чуть не забыл, сейчас, если несколько разных двигателей к ПЧ подключаются им АЗД не нужен, можно активировать той или иной набор настроек(нужный для данного двигателя), потребуется только если двигатели будут одновременно(паралейно) работать!
    И что там полезного написано?
    А, так автоматический выключатель всё равно нужен? Иначе кто от короткого замыкания защитит? И его цену придётся включить в калькуляцию?
    Я и написал, что автоматы потребуются на каждый двигатель, если их к частотнику подключено несколько. Защиты в частотнике в таком случае на спасают отдельный двигатель.
    Я ничего не хвалил и не ругал. Право на существование и применение имеют и то, и это. Я лишь скептически отнёсся к сравнению цен и экономии средств таким способом.
    Единственная польза, которую я вижу в этом устройстве - проверка на утечку на землю до пуска. Правда, может приводить к ложным срабатываниям, что не всегда допустимо. Тут такой вопрос - проверка производится по постоянному току или переменному? Если по переменному, то может срабатывать и на ёмкость.