[QUOTE=Ryzhij;266592]Понятно, что за китайскими производителями нужен глаз да глаз, но существуют и вполне объективные особенности применения т.н. "сухих контактов".
Особенно ярко эти особенности проявляются при подключении контактов к DI ПЛК.

Тут дело в том, что при малом токе через достаточно мощный (обычный электротехнический) контакт величины этого тока недостаточно, чтобы обеспечить электрическую очистку поверхностей контакта и малое переходное сопротивление контактной группы.

Есть такое понятие - "минимальный коммутируемый ток". Ниже этого тока механически сомкнутые контакты могут оставаться разомкнутыми электрически, точнее - иметь весьма большое сопротивление, которое не позволяет говорить об уверенном срабатывании DI ПЛК..

Стандартная цепь DI от ПЛК (ок. 5 мА) через обычный контакт не состоянии обеспечить так называемый "ток смазки", разрушающий поверхностную окисную плёнку на контактах. Ещё сорок пять лет назад ф.Allen-Bradley (давно поглощена ф.Rockwell Automation) в своих руководствах по подключению модулей DI постоянного тока предупреждала пользователей своих первых ПЛК об этой проблеме и рекомендовала подгружать контакты кнопок, концевиков и т.п. устройствна входе DI током не менее 20 mA.

При наличии в атмосфере масляной аэрозоли, пыли или агрессивных газов проблема усугубляется.
Если нет возможностей использовать герконы, то чаще всего обычные контакты просто подгружают до тока коммутации в 20-30 мА резисторами.

Для этого выпускаются специальные блоки нагрузок.
Пример отечественных изделий:
Например, ООО «Завод МикроДАТ», г.Белгород, производит блоки нагрузок К981, К982, К402, К403.
http://микродат.рф/periferiya
http://микродат.рф/images/periferiya...82_403_403.jpg
http://www.belconstar.ru/pdf/Periferiya.pdf


Более подробно об этой проблеме можно прочесть в книге "Мощные электромагнитные реле. Справочник инженера", Авт.коллектив, С.Пб-2001 на страницах 22-29.
Книга есть и в сети Интернет:
Справочник можно найти и в Интернете, например тут - https://eknigi.org/engine/download.php?id=118043

Определение терминов "сухой контакт" и "смазывающий ток" даны на стр.28, рекомендации по обеспечению надёжной работы контактов можно найти на стр.51.
============================
У меня на заводе установлена КНС . 5 уровней . Датчики MS 1 . Сигнал поплавков уходит в контроллер . могу лия применить модуль нагрузок К981 , К401 ,К 402 . И как правильно его подключить ?