    Общался с "овеновцами". Они "не видят смысла" в доработке ПР-200 до нормального устройства (т.е. появления массивов данных, получение событий {от клавиатуры, эранов и канала rs485}). Разработал плату мультиплексор 16 в 8 дискретов и на её основе собрал блок по функциональности аналогичный "Сигнал-1" на основе ПР200.24.2.1.0 (Это система малой диспетчеризации, которая собирает сигналы (16 дискретных сигналов и 4 аналоговых) и по ним сигнализирует и решает ситуацию отсечки клапана топлива, включения калорифера и усиленной вентиляции. Кроме этого блок передает на блок "Сигнал-2" эти параметры, которые видит дежурный (котельные без персонала) и реагирует на это. Блок Сигнал-2 может быть подключен к сервису АТМ.