можете приложить лог обмена по RS485? например через программу wterm
Добрый день! Во вложении пример.
Предполагаю, что проблема может быть связана с настройками панели.
По умолчанию панель пытается оптимизировать сетевой опрос и шлет команды на чтение не одного бита, а всего байта (8 бит). Поэтому необходимо заблокировать этот функционал поставив галочку Дин. адр.. После чего высветится регистр PSW256, нажмите по нему левой кнопкой мыши и во вкладке Данные установите коэффициент, равный нулю
С уважением,
Новикова Маргарита Валериевна
Инженер по тестированию
Бюро серверного программного обеспечения
Добрый день , есть ли подробное описание , а лучше видео , по созданию и конфигурированию ПЛК110-30MS и СП3ХХ с элементарной программой (пара кнпок и лампочек )???
Добрый день.
Есть примеры с описанием:
https://www.owen.ru/uploads/155/exam...terscada4d.zip
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Всем здравствуйте, есть ли товарищи которые смогут-помогут написать небольшую программу для ПЛК110-30MS и СП300 , за вознаграждение , заранее благодарю )
и снова приветствую) , разбирался с примером который вы скинули ,подскажите как к примеру привязать "переключатель с индикацией" имеющийся в примере , к встроенному каналу ПЛК? тоесть чтобы при включении переключателя через панель , выход 1 самого плк менял сове положение
Добрый день.
Перевод последовательного порта ПЛК110 под MS4D в режим Slave для подключения к панели СП3хх проходит успешно.
Все опрашивается, как ожидалось.
Возник вопрос: как перевести порт обратно в режим master?