Для передачи данных с контроллера КСОД в протоколе МЭК-104 в карте адресов необходимо установить передачу параметров по изменению ( рисунок далее)
1.jpg

После того как настроили передачу по МЭК-104 ( по изменению),в настройках протокола нужно установить настройки для буфера МЭК. Для этого в каналах ввода вывода нужно добавить протокол КП МЭК-104 ( Телемеханика)3.jpg

В протоколе добавить все теги и в свойствах установить "Ведение истории". В полях IP1 - IP2 указывается диапазон адресов Пунктов управления (ПУ), т.е. серверов ( их может быть несколько). 0.0.0.0 в IP2 означает что данные будут уходить только по направлению к IP1. А ,к примеру, адреса IP1 - 192.168.0.81 и IP2 - 192.168.0.90 означали бы что передача данных будет осуществляться на сервера с адресами из указанного диапазона. Подробнее об этой настройке можно почитать в справочной системе Телемеханики ЛАЙТ.
2.jpg