С Новым Годом, со всеми соответствующими (добрыми) пожеланиями! Пытаюсь подружить МВ110-4ТД с СПК107. Считая себя скорее электриком, чем программистом, попытался обойти примеры с указателями - я их (надеюсь, пока) не понимаю. Сделал так: в пустой DWORD добавил старший регистр, сдвинул влево на 16, и добавил младший. Преобразовал это в REAL. Все было хорошо, но вес до (примерно) 100 кг взвешивает нормально, а дальнейшие - примерно вполовину. То есть, если загружаю 70 кг, столько же и вижу, а если загружаю 150, вижу (примерно, опять же) 120. Может ли это быть связано с неправильным преобразованием типов? Сегодня переделал с использованием UNION, но попробовать не смогу до понедельника - объект далеко. Потом, на объекте, если вдруг пойдет не так, не смогу переделать - стоя, в шуме, пыли, без интернета - стар я уже для таких подвигов...
Исходя из того, что МВ110-4ТД производится не "производителем слейв-модулей, который - ввиду отсутствия в модбас стандарта на передачу float... (далее по тексту)", а тем же ОВЕНом, что и СПК107, должен же быть какой-то однозначный способ прочитать данные из модуля в СПК - без всевозможных "перепробуйте варианты"?