Добрый день.
1. Какой номер COM-порта и сетевые настройки выставили в CODESYS?
2. Модули Mx110 опрашиваются успешно?
3. Пробовали опрашивать iG5A с ПК? (OPC-сервером или modbus-тестером)
Добрый день.
1. Какой номер COM-порта и сетевые настройки выставили в CODESYS?
2. Модули Mx110 опрашиваются успешно?
3. Пробовали опрашивать iG5A с ПК? (OPC-сервером или modbus-тестером)
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
1) Если настраивать как устройство Modbus_COM, то:
COM-порт: 2
Скорость передачи: 9600
Четность: NONE
Информационные биты: 8
Стоповые биты: 2
Таймаут отклика: 1000
Время между фреймами: 50
"галочка" авто перезапуск соединения
Если через ФБ ComConn, то:
Enable: TRUE
PortNum: 2
PortBaudrate: 9600
PortParity: 0
PortStopBits: 3
PortByteSize: 8
Port_ModeOn: FALSE
Port_CloseOn: FALSE
Ставил или так, или так, то есть либо активен был ФБ и я отключал устройство Modbus Master, либо наоборот.
2)Насчет модулей не могу на данный момент сказать, они находятся удаленно (на крыше), завтра смогу их сконфигурировать только и посмотреть.
3)Нет, не сталкивался еще с подобными задачами. Под рукой есть переходник китайский RS485 на CH340. Типа такого http://www.5v.ru/usb-rs485-m1.htm. Он подойдет в качестве тестера? И какие программы для этого предназначены?