Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
и как оно будет работать без наличия датчика либо прямой воды либо уличного воздуха ? или температура отопления держится всегда одна и та же фиксированная ? это тогда надо на клеммы датчика ГВС заводить.
Короче, схема работать не будет нормально. Регулировать по обратке не есть правильно, как уже выше написали из-за большой инерционности, будут перегревы/недогревы постоянно. Ну и как я уже написал, относительно чего регулировать-то, нужна как минимум температура наружного воздуха или температура подающего трубопровода, на вводе который.
Именно для этого и задавлся вопрос, чтобы убедиться в своих подозрениях. С такой схемой ни разу не сталкивался, но заказчик божится что всё работало идеально, но вдруг перестало. Отсюда и закралась доля сомнения, так как не от чего отстраиваться.

Спасибо за подтверждение моих предположений! И с наступающим вас!