Нет, из картинок явно видно, что характер управления во время скачка качественно другой.
Дифференциальное время ПИД точно соответствует моему времени инерции tU
Пропорциональный коэффициент ПИД точно соответствует отношению tX / D.
Ну это логично, поскольку ПД-часть обоих регуляторов одинаковая.
А вот интегральное время ПИД вообще говоря не совсем соответствует моему параметру tX. При фильтрации вычисленных потерь PE за время tX без компенсации тренда моя поправка стремится к стационарному значению примерно за то-же время, что и интегральная поправка ПИД.
Я тут начал писать описание своего регулятора.
Альфа версия пока выглядит примерно так.
temp2.png
Параметр β я сейчас не использую вообще, он у меня везде равен нулю. Я пока не придумал реальных ситуаций, когда он мог бы быть отличным от нуля)