    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    По поводу опроса - настолько значимых задержек быть не должно (если только вы не опрашиваете с панели сотни регистров).
    Реализация обмена на ПЛК через библиотеку (modbus.lib) с использованием групповых запросов и увеличение скорости обмена до 115200 должно снизить задержку.

    Вообще, лучше отправить проекты в техподдержку с просьбой протестировать на нашем оборудовании - тогда можно будет понять, что происходит.
    Что имеете в ввиду "через библиотеку Modbus? Это не стандартная, когда просто добавляют устройства в КДС?
    Наведите пожалуйста почитать про групповые запросы.

    В техподдержке уже отвечали, что путь с мастером ПЛК - безнадежный. Надо делать мастером панель, а это практически переписать львиную долю проекта, очень печальная ситуация.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Что имеете в ввиду "через библиотеку Modbus? Это не стандартная, когда просто добавляют устройства в КДС?
    Наведите пожалуйста почитать про групповые запросы.

    В техподдержке уже отвечали, что путь с мастером ПЛК - безнадежный. Надо делать мастером панель, а это практически переписать львиную долю проекта, очень печальная ситуация.
    Библиотека: https://www.owen.ru/product/codesys_v2/769
    Примеры: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13584

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Евгений, Petera спасибо большое что не бросили в беде)

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Можно пойти дальше и сделать групповые запросы на чтение регистров из подчиненного с помощью модулей -String output
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post141316
    Я так понимаю с помощью ключевого слова AT можно сделать mapping не только на массив, но и на отдельные слова,
    тогда с ними удобно будет работать в программе, не надо будет ее переделывать вообще.
    Отличная идея, спасибо!

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •